월성 1호기 주변압기 정비를 위한 발전정지

  • 조회 : 2588
  • 등록일 : 2002.03.14
  • 사건명

    월성 1호기 주변압기 정비를 위한 발전정지

  • 해당원전

    월성  1호기

  • 발생일시

    2002-03-14

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    원자로 85%, 발전기 540MWe

  • 상황

    월성 1호기가 정상운전 중 주변압기 내부의 절연유에서 가스 생성경보가 발생하여 발전을 정지하고 주변압기를 정비하기로 결정하였음. 3월 14일 14시 15분부터 출력을 감발하여 18시경 발전정지 예정임.

  • 원인

    월성1호기 주변압기 내부 절연유에 가스 발생

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당없음.

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    ○ 가스생성 최초 경보 발생 후 변압기 상태확인을 위하여 원자로 출력을 85%까지 감발하였음. ○ 주변압기 정비에는 약 8일이 소요될 것으로 예상되며, 3월 22일경 발전을 재개할 예정임.

  • 기타 참고사항

    ○ 가스생성 최초 경보 발생 후 변압기 상태확인을 위하여 원자 로 출력을 85%까지 감발하였음. ○ 주변압기 정비에는 약 8일이 소요될 것으로 예상되며, 3월 22일경 발전을 재개할 예정임.

  • 소속 및 직위

    제1발전소 기술공무부장

  • 성명

    염 택 수

  • 연락처

    054-779-3270

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134